土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一个节点问题讨论

一个节点问题讨论

发布于:2008-10-22 22:18:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做了一个项目,节点见下面的照片!
结构施工单位把不少的这样的节点做的不和规范
既是:拼接点的两块端板的接触面缝隙超过了验收规范,
现在要求整改。
施工单位给的方案是,在端板周围采用直径30的圆钢
与端板侧面焊接,用于承担水平剪力,
而节点弯矩仍然有摩擦性高强螺栓承担。

搞不清楚是不是正确!
我分析,这个缝隙已经是超了规范规定,能否认为
其已经不满足摩擦型高强螺栓的计算假定?
这样这个节点的螺栓就要按照承压型高强螺栓计算呢!
但是承压型的螺栓对螺栓孔要较严格的要求,起初设计
就没有执行,想想也不对!搞不清了……

图.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构门式钢架的系列问题

请教高手: 1、门式钢架中刚性檩条和普通檩条的区别?刚性檩条都设在哪些部位? 2、门式钢架的柱基础大家是怎么算的? 希望高手赐教!

回帖成功

经验值 +10