10KV过流保护,CT极性接反

发布于:2008-10-22 21:38:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV过流保护,CT极性接反了,有什么影响吗.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • g3pt6n
    g3pt6n 沙发
    对于无方向过流是无所谓的。当然了,你ct极性反了,然后542按照正常的配置的话,那么你去看下有功无功和功率因数,是负的了。这种情况不论是否有方向过流等都要避免。不容质疑的问题。这要是我们这边出这种情况,那么是谁的问题可就大了。当然,做试验的也有责任的。
    2009-07-13 01:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    楼上说得对。纯过流保护都没问题。
    2009-07-09 16:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv过流保护,CT极性接反了.

最近,在安装高压成套ABB柜时,在保护用CT的极性接反了,请问有什么影响的吗.