土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 燃气发电机容量选择(紧急求助)

燃气发电机容量选择(紧急求助)

发布于:2008-10-22 16:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人最近接手一个海外项目,是个油气处理站。主要负荷为2台6.6kV 800kW天然气压缩机,采用变频驱动,启动时带20%负载,2台同时运行,无备用,另外还有600kW左右的低压400V负荷。供电电源采用3台1550kW燃气发电机,运行方式为2用1备,并机发电。可评审专家说,压缩机启动必须至少3倍启动容量,也就是说发电机的规格选小了。请问各位前辈:
1,发电机容量该如何选择?
2,压缩机变频启动,启动电流有多大,如何计算?
3,压缩机变频启动,发电机母线压降有多大,如何计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuanjianweico
    yuanjianweico 沙发
    我公司的天然气压缩机驱动电机为315KW,启动电流可达1600A,两台启机时经常顶掉配电柜电源,建议考虑启动容量。
    2010-02-03 11:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • gyogun
    gyogun 板凳
    没碰到过,先顶一下!!!!:)
    2008-10-22 21:57:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,关于新农村建设的供电问题,

最近做了一个新农村建设的电气总图,总共几百户人家,大部分是几户一个小二楼,也就是说这几户是给一个电源,但是每个小二楼的用电量较小,电缆也较小,所以我想几个小二楼公用一个主干线,我用得的是电缆埋地敷设,但是我不知道一个干线给几户分是怎么分的,是在地下设电缆分线头还是几个小二楼中间处设一个电缆井,从井内分呢,我是新手,希望得到大家的帮助,谢谢了,如果你们有些样图的,可以发给我,万分感谢,email:

回帖成功

经验值 +10