土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN61-40.5柜内对地尺寸国标是300吗?
我们做的是240,客户说不满足绝缘要求,我们的母线有硫化,热缩管复合绝缘,应该可以拉吧?高手讨论下!

全部回答(17 )

  • cskgct
    按照国家标准要求,相间,相地之间最小距离是300,但套热缩套管后为多少没有具体规定,凭实际经验。一般情况,加热缩套后最小安全距离为200mm(相间),绝缘板两端最小距离为60mm。多少年会老化没经验。
    2010-05-31 20:43:31 来自 PC 评论 举报
  • suncly
    学习,大家继续讨论,那24KV的距离是多少呢!
    2010-05-31 20:36:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10