土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

发布于:2008-10-22 12:49:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wang987wang987
    要用2.5mpa橡胶接头,要考虑机械疲劳。
    2009-02-03 20:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • rhxz
    rhxz 板凳
    底层用2.5MPa,中层以上用1.6MPa
    2009-01-06 16:17:06

    回复 举报
    赞同0