土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?

发布于:2008-10-22 12:49:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?
以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • slandic
    slandic 沙发
    工作压力1.5MPA, 试压的时候需要打到2.0MPA
    2008-10-25 19:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • slandic
    slandic 板凳
    工作压力1.5MPa,最高工作压力没超过1.6MPa
    2008-10-25 19:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多