土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏基中,与地梁重叠的筏板上层钢筋(平行于地梁)是否可以不设置?
  请高手帮帮忙,筏板基础中,地梁在筏板之上,梁与筏板重叠之处,筏板与梁平行的上层钢筋是否可以不布置?另外,处于双层筏板钢筋之中的暗梁,筏板钢筋与梁平行重叠处,是否也可以不设置该板筋?谢谢解答!

全部回答(24 )

  • haizhen_701
    陈达飞先生回复:1、梁式筏基中的(底标高相同):我把它称为“正筏板”基础。
    2、在“正筏板”基础中,筏板的下层钢筋网的底层钢筋(即:与基础主梁JZL方向垂直的板筋),放在基础主梁JZL下部纵筋的下面。这就是“正筏板”基础的第一层钢筋。
    3、“正筏板”基础的第二层钢筋是:基础主梁JZL下部纵筋和筏板的下层钢筋网的上层钢筋(即:与基础主梁JZL方向平行的板筋)。后者在基础主梁JZL两侧50mm处开始布置。也就是说,在基础主梁JZL的内部不设置“筏板的下层钢筋网的上层钢筋(即:与基础主梁JZL方向平行的板筋)”。
    讲得很清楚哦,不用设!
    2009-06-18 15:26:18 来自 PC 评论 举报
  • sxyjhsq
    我认为应该多研究一下04G101-3第38页,可以看出平行与基础梁的筏板筋可以不设的。
    2008-12-17 23:35:17 来自 PC 评论 举报