土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 33层楼加压送风分段问题

33层楼加压送风分段问题

发布于:2008-10-22 11:16:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我一工程地上33层 32、33为跃层,地下一层。两栋楼,1#楼为人防,请高手指点如何设计加压送风

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • defuyang
    defuyang 沙发
    应该是地下单独送,地上32层一个系统,32跃33,不用分段,地上楼梯间风量比较均匀
    2013-10-18 07:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • 射击员
    射击员 板凳
    lanxuanyue 发表于 2013-9-2 15:15 以上的学习了,那么再请教:如果首层是架空的33层住宅,100米以下,前室都开窗满足规范要求,剪刀楼梯合用 …不超过三十二层应该可以不分段吧~
    2013-10-17 23:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:戊类库房排风问题??

请问:面积大于500m2的戊类库房,换气次数去几次啊?5次还是0.5次(措施)!多谢库房没有外门窗,无法自然排烟。[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2008-10-22 10:36 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10