我一工程地上33层 32、33为跃层,地下一层。两栋楼,1#楼为人防,请高手指点如何设计加压送风

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • defuyang
    defuyang 沙发
    应该是地下单独送,地上32层一个系统,32跃33,不用分段,地上楼梯间风量比较均匀
    2013-10-18 07:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • 射击员
    射击员 板凳
    lanxuanyue 发表于 2013-9-2 15:15 以上的学习了,那么再请教:如果首层是架空的33层住宅,100米以下,前室都开窗满足规范要求,剪刀楼梯合用 …不超过三十二层应该可以不分段吧~
    2013-10-17 23:18:17

    回复 举报