厨房需加两次雪种才能制冷.国庆时我去修一台厨房冻柜,压缩机500W 的.现像制冷效果很差柜内化冰,只有在毛细管后30CM处有霜.其它均不结霜.经检查发现毛细管与蒸发管焊接处开裂漏雪种.我采取换毛细管及过滤器的方法后.抽空加雪种.试机正常.低压压力1.0.刚用3天客户来电说冻柜温度降不下来维持在10度左右.低压压力负压.我就又重新打压检测整机均没发现漏.又重新抽空加雪种.一直用到现都正常.我就奇怪为什么会出现以上现像??????????听说以前修这台机时都是这样.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我会去市场看看
回复 举报