土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 分励脱扣器老烧

分励脱扣器老烧

发布于:2008-10-22 10:49:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近根据服务人员反映的情况,DW17的万能式断路器分励脱扣器的线圈老是在负控装置缺钱的时候烧掉,看了一下正泰\德力西的样本分闸回路里面串了断路器的常开触点,不应该烧掉的啊!
请大家指教!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    有没有可能电压太高呢。
    2008-12-19 22:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    谢谢楼上的各位.
    这个问题最终搞清楚了.
    正泰的产品出厂前分励线圈串了辅助常开辅助接点,而德力西的没有,我设计的时候就按照老图调用,产品到了用户手里后,部分电工不懂,长时间按住分闸按钮,所以就烧了,另一种就是负控装置没有钱时,输出的触点也是导致烧毁的一种情况.
    2008-11-20 14:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多