土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教:关于消防的

请教:关于消防的

发布于:2008-10-22 10:42:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
220KV变电所,所内控制风机的的回路,要求(原文):风机启动箱出线回路开关在火灾时能自动切除,火灾报警的消防信号接入TL脉冲继电器的控制端,YL脉冲继电器的输出接MX分励脱扣器的控制端,TL脉冲继电器有本地控制功能.
我的问题是:TL和YL脉冲继电器是搞消防安装的还是电器柜厂家安装的?MX分励脱扣器的电压是DC24V呢还是AC220V?
  • sunny163001
    sunny163001 沙发
    照你这么说MX脱扣器的电压可能不是24V的,如果是那就没必要加继电器了
    2008-10-23 19:13:23

    回复 举报
    赞同0