土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双肢筋的疑问

双肢筋的疑问

发布于:2008-10-22 10:42:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双肢筋的疑问
Mu=Mu1+Mu2
Mu1=α1fcbx(h0-0.5x)
Mu2=fy'As'(h0-αs')
充分使用砼的情况下即:
x=ξbh0 可知Mu1=α1fcb(h0)2ξb(1-0.5ξb)
故有Mu=Mu1+fy'As'(h0-αs')
从上式就可以得出一个结论:
Mu随着As'增大,在受压钢筋达到强度设计值时且在截面尺寸不变情况下
Mu可随着As'无限增大这显然与情况实际不符.但一直不知问题出在什么地方