土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双肢筋的疑问

双肢筋的疑问

发布于:2008-10-22 10:42:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双肢筋的疑问
Mu=Mu1+Mu2
Mu1=α1fcbx(h0-0.5x)
Mu2=fy'As'(h0-αs')
充分使用砼的情况下即:
x=ξbh0 可知Mu1=α1fcb(h0)2ξb(1-0.5ξb)
故有Mu=Mu1+fy'As'(h0-αs')
从上式就可以得出一个结论:
Mu随着As'增大,在受压钢筋达到强度设计值时且在截面尺寸不变情况下
Mu可随着As'无限增大这显然与情况实际不符.但一直不知问题出在什么地方
请教各位大侠
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板配筋

计算板配筋的时候,边缘梁是按简支考虑的。支座负弯矩为0,那么应该配点分布筋即可。那为什么画施工图的时候,边支座的配筋是按固支配的呢。本人新手,请教各位前辈!

回帖成功

经验值 +10