双肢筋的疑问
Mu=Mu1+Mu2
Mu1=α1fcbx(h0-0.5x)
Mu2=fy'As'(h0-αs')
充分使用砼的情况下即:
x=ξbh0 可知Mu1=α1fcb(h0)2ξb(1-0.5ξb)
故有Mu=Mu1+fy'As'(h0-αs')
从上式就可以得出一个结论:
Mu随着As'增大,在受压钢筋达到强度设计值时且在截面尺寸不变情况下
Mu可随着As'无限增大这显然与情况实际不符.但一直不知问题出在什么地方
请教各位大侠
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳