土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
求教压机的替换出现的问题
求教压机的替换出现的问题
小弟有一问题求教,我一客户有一台10HP冻汤圆饺子的倒柜原先是用谷轮QR33K4的压机用R22的雪种,因为回油管断裂漏油卡缸更换了谷轮ZB76的压机,更换后开机10分钟后就出现温度保护,开机的高压是18KG低压是3.2KG蒸发温度是零下2.5度冷凝温度是65度左右,但压机温保前高压达到了30KG以上的压力,低压就没变,都不知道什么问题想大家帮帮我指点指点。
发布于
2008-10-21 20:47:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wybbyw
有可能有地方有点堵吧,再看看是不是压缩机的输气量不对呢。ZB打低温不保险哦,本人在低温
冷藏库
上用过经常坏。
2012-02-21 16:45:21
来自 PC
评论
举报
wwyyhh520
两压缩机功率不一样,外籍换了内机应该也要换
2012-02-21 11:56:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
pengdazileng
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 840 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )