土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教压机的替换出现的问题
小弟有一问题求教,我一客户有一台10HP冻汤圆饺子的倒柜原先是用谷轮QR33K4的压机用R22的雪种,因为回油管断裂漏油卡缸更换了谷轮ZB76的压机,更换后开机10分钟后就出现温度保护,开机的高压是18KG低压是3.2KG蒸发温度是零下2.5度冷凝温度是65度左右,但压机温保前高压达到了30KG以上的压力,低压就没变,都不知道什么问题想大家帮帮我指点指点。

全部回答(7 )

  • wybbyw
    有可能有地方有点堵吧,再看看是不是压缩机的输气量不对呢。ZB打低温不保险哦,本人在低温 冷藏库上用过经常坏。
    2012-02-21 16:45:21 来自 PC 评论 举报
  • wwyyhh520
    两压缩机功率不一样,外籍换了内机应该也要换
    2012-02-21 11:56:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10