建筑内的避难层在正常照明设计中要满足一般照明的设计要求,在消防设计中还要考虑备用照明和疏散照明,也就是说这里同时存在三种类型的照明形式。那这三种照明要不要分开来设计,还是同时设计而在电源上分别满足各自的供电要求呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
自带蓄电池的应急灯根据使用方式不同列举三大种常用形式,其实形式还有很多,就不一一解释了,EL指充电线,EK指消防控制相线
1.L+N+PE,相线与充电线合用,可实现如下功能:平时常亮或不亮也接为本地受控,L失电点亮。弊端:1.非应急照明专用回路,L和EL合并有可能会面临审图的质疑。2.无法实现强制点亮(个人认为切非不能做为点亮措施),若采用受控或不亮这种形式有可能会面临审图的质疑。
2.L+EL+N+PE,相线与充电线分开,可实现如下功能:平时常亮或不亮也可接为本地受控或集中受控,EL失电点亮。弊端:同上2
3.L+EL+EK+N+PE,相线与充电线分开另设消防控制相线,可实现如下功能:平时常亮或不亮也可接为本地受控或集中受控,EL失电点亮,消防状况下点亮。弊端:画图麻烦,不经济。