关于应急照明(配线的问题(自带蓄电池)

发布于:2008-10-21 13:09:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
除接地保护线外,配电线采用几根?分别是哪几根?是接自普通照明配电箱还是消防配电箱?如接自普通照明配电箱,怎么保证蓄电池随时都充了电而没被放空?如接自消防配电箱,具体如何在消防时点亮?
我是外行,请大家明白地解释下,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    也可以三线制的,因为现在很多应急灯都采用三线制,不需要设置单独的充电线,可以参考相关产品样本。
    2011-09-06 08:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • z.j1230
    z.j1230 板凳
    楼主性子急啊
    自带蓄电池的应急灯根据使用方式不同列举三大种常用形式,其实形式还有很多,就不一一解释了,EL指充电线,EK指消防控制相线
    1.L+N+PE,相线与充电线合用,可实现如下功能:平时常亮或不亮也接为本地受控,L失电点亮。弊端:1.非应急照明专用回路,L和EL合并有可能会面临审图的质疑。2.无法实现强制点亮(个人认为切非不能做为点亮措施),若采用受控或不亮这种形式有可能会面临审图的质疑。
    2.L+EL+N+PE,相线与充电线分开,可实现如下功能:平时常亮或不亮也可接为本地受控或集中受控,EL失电点亮。弊端:同上2
    3.L+EL+EK+N+PE,相线与充电线分开另设消防控制相线,可实现如下功能:平时常亮或不亮也可接为本地受控或集中受控,EL失电点亮,消防状况下点亮。弊端:画图麻烦,不经济。
    2011-09-05 23:36:05

    回复 举报
    赞同0