土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 2000户的住宅小区主进水管径该如何选择
2000户的住宅小区主进水管径该如何选择,含消防及绿化用水

全部回答(4 )

  • fzq19760709
    该小区用水人数已远超3000人,如果室外是环网供水,规范规定,可不考虑用当量计算出的最大秒流量,而用平均时用水量乘时变化系数,再加消防用水即可。估算用内径约为200mm管即可。:) :) :)
    2008-11-11 10:10:11 来自 PC 评论 举报
  • xzrfw
    各位的用水量估计来的???
    规范上有计算说明的
    建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求:
    1)当建筑物的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的经计算确定的生活用水设计秒流量;
    2)当建筑物的生活用水全部自行加压供給时,引入管的设计秒流量为储水池的设计补水量。设计补水量最大不宜大于最高日最大时用水量,最小不得小于最高日平均时用水量。
    当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供给,又有自行加压供給时,应按上述1、2条计算设立流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。
    2008-11-10 16:25:10 来自 PC 评论 举报