土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 自动喷水计算问题

自动喷水计算问题

发布于:2008-10-21 11:02:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
按现行规范计算,为什么设计喷淋流量和扬程那么大? http://bbs.co.163.com/content/0_183761_1.html,由此涉及的几个问题
三通、四通的当量,侧流>直流,见国家《自动喷水cPVC管...规程》,软件有否改进?
5#http://bbs.co.163.com/content/0_1145349_1.html

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-10-22 14:37 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • liyonglin501x
    liyonglin501x 沙发
    我认为天正流速取的骗大~不够经济,大家用它计算的时候可以自己调调流速,稍微扩大一些管径,扬程就会小很多·~软件的计算我觉得本身没有问题。
    2008-11-06 17:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • 2002-ytf
    2002-ytf 板凳

    1、《自动喷水cPVC管道技术规程》,天津消研所;
    建筑建筑给排水规范,手册
    2、程序不能按图计算吗?
    3、3#里的2~4

    [ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-11-3 14:39 编辑 ]
    2008-11-03 14:34:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多