刚接触设计不久,做了个工程,屋面有机房,有部分柱子是梁上起柱的

我想问下这个梁上起柱的柱子算是构造柱吧??

能不能设置为铰接??如果能设置的话应该是一端铰接还是两端铰接

谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yushanan
    yushanan 沙发
    你这种情况要么做成承重墙
    要么就做梁上柱
    我现在也在处理这个问题 我按梁上柱(框架柱)做的
    2008-10-29 17:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiaosayuye
    xiaosayuye 板凳

    我的有点高,5.1米因为架设电梯机器的层比屋面层高1.5米,然后上去3.6米才是机房层的顶面
    2008-10-23 11:29:23

    回复 举报
    赞同0