土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商场防火

商场防火

发布于:2008-10-21 10:36:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一层商场面积1800中间用防火墙或防火郑帘分隔开,从建规的8.5.1.4来说,任一楼层建筑面积大于1500的商店应设自动灭火系统,
请问大家我是否可以不设自动灭火系统不?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zjyysgd123
    zjyysgd123 沙发
    个人看法应设置自喷,理由如下:
    规范要求的是任一楼层建筑面积大于1500平方,就算你能分成N个商场都好,终究还是在同一建筑的同一楼层,因此应设。
    2008-10-22 00:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • sniper.kim
    sniper.kim 板凳

    不行,现在防火卷帘不能作为防火墙用了吧
    中间如果是防火墙,且满足周边2米内不开门窗或则开防火门窗,那么就是作为2个单体来考虑,可以不设置
    现在是疏散是否合用?
    靠卷帘分割不行(个人意见),具体和建筑商量的,主要问题是这是一个单体还是2个单体的问题
    如果是一个单体,满足每层面积1500以上,必须设置:)
    和卷帘无关,卷帘最多是防火分区的问题,2组水流指示器而已:)
    2008-10-22 00:24:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防增压稳压设备的设置必要性!

小弟去年干了一年的施工,刚到设计院才几个月,最近一段时间一直在看消防增压稳压设备的图集和原理,遇到一个问题,麻烦前辈不吝赐教:我们知道消防增压稳压设备使用在临时高压消防给水系统中的,当高位消防水箱的设置高度不能够满足系统最不利点所需的工作压力时应设置该(设备),我刚看了办公室前辈们画的图(设备放在水泵房),在设置了(设备)的前提下,高位消防水箱的出水管又增设了增压泵!我的问题是:设置设备的目的就是使得发生火灾初期,最不利点依然自始自终保持所需的工作压力,可不可以不用再设水箱出水口的增压泵的啊?要是在消防水箱的出水口设置了增压泵的前提下,可不可以不用设置增压稳压设备呢?也就是两者只要其中一个是不是就好了呢?他们同时设又有什么优点呢?前辈们在做消防系统时都是怎么考虑的啊?

回帖成功

经验值 +10