关于电梯的配电问题

发布于:2005-03-24 16:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我最近作的一个商业楼群。关于电梯的配电遇到一些问题请高手指点::
建筑情况是这样的::商业楼共四层。甲方分层卖楼,每层均自带楼梯和电梯(电梯在别的层不开门)。。
所以计费就必须是单独的。实际作的是从层箱后接了一路线给电梯(主用)。动力柜给了一路作为备用。
但电梯的配电有一条是:配电室专线接引。
所以很矛盾!
请高手指点

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • luozi8250
    luozi8250 沙发


    备用电专线从配电室引::这个是这么作的!

    嘿嘿。这我就放心了!!
    2005-03-27 11:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    非消防电梯可以按三级供电,三级供电的电梯不需要备用。如果增加可靠性采用双回路供电,没有什么不可以啊。电梯回路应该是宜独立供电,你从层箱专线和从配电室专线没有本质区别。妥协的办法是备用电专线从配电室引。
    2005-03-27 11:00:27