请教一个阀门等级的选用问题

发布于:2008-10-20 22:48:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
冷冻机房内静水压120米,水泵扬程30米,那么水泵出口的压力差不多1.5MPa,阀门选1.6Mpa,还是2.5MPa?如果选用1.6MPa, 在管道试压的时候工作压力加0.5MPa,也就是2.0MPa,超过了阀门的公称压力1.6MPa.到底应该怎么选呢?
我了解得好多设计说明都是写的设计压力1.6MPa,结果运行的时候1.6MPa的橡胶软接头经常爆掉,后来还是改成2.5MPa的.大家怎么看这个问题啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yjxwwhys
    yjxwwhys 沙发
    关键是橡胶软接头和阀门耐压值不一样,我在工作也遇到质量不好的橡胶软接头造成爆管。
    2008-11-09 01:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • yjxwwhys
    yjxwwhys 板凳
    关键是橡胶软接头和阀门乃压值不一样,我在公中也遇到质量不好的橡胶软接头造成爆管。
    2008-11-09 01:10:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到问题求帮助:空调热水管发生偏移

某厂房空调热水管道DN300,热水为风冷热泵提供的热水,水温40/45度左右,现在发现厂房走道内一段长约130m的管道发生偏移,使管道下面的垫木发生偏移以致垫木差点要从支架上掉下来?已知该管道从机房出来,一共有4处安装有波形补偿器,靠近机房处还没发现偏移,越往后偏移量约大。想请教大家,管子为什么会发生这么大的偏移,管子上已经安装有波形补偿器了,为什么还会发生,发生的具体原因是什么,最关键的是现在有何补救措施?谢谢大家!以下是拍的照片!