土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 化霜后压缩机结霜的问题?

化霜后压缩机结霜的问题?

发布于:2008-10-20 22:15:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
化霜后压缩机结霜的问题?
一小冷库(r22系统)每次化霜后,压缩机启动后的前3到7分钟压缩机盖都会结一点霜,随着库温的降低霜也自动化掉,请问是何问题?如何解决?谢谢了

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • htdz89511168
    htdz89511168 沙发
    电磁阀需重新加设,确保压缩机运行的安全性
    2008-11-02 13:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • heluxue2272
    heluxue2272 板凳
    停机时,应关闭出液阀(供液阀)后继续让压缩机运转数分钟,以降低蒸发器的液位。或者直接每次停机关闭压缩机的吸排气阀。
    2008-10-23 20:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多