土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非抗震区17层框支剪力墙基础

非抗震区17层框支剪力墙基础

发布于:2008-10-20 22:06:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,非抗震区,17层框支剪力墙柱下设嵌岩桩,电梯井筒处设筏板,亦落在与桩相同的中风化岩上;现设审提出基础形式不同,要么验算沉降,要么统一采用桩基,有道理吗?根据哪条规范?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hoteyes00
    hoteyes00 沙发
    最多再根据在算一下桩的长短算一下桩身压缩大小
    2008-10-21 16:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • ellewss
    ellewss 板凳
    照重庆的经验,这种情况完全可以采用。本身持力层为中风化岩石,沉降很小的,应该是mm量级,根本不存在沉降差的问题。他依据的无非是抗震规范,同一结构不宜采用不同类型的基础。
    2008-10-21 14:07:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩筏基础在21层剪力墙下布桩是否要验算墙冲切筏板?

如题,总工说墙下布桩没有冲切和抗剪,那桩之间的墙没有剪力吗?如果没有冲切筏板是否可以按最小厚度300mm?谢谢![ 本帖最后由 jujun82 于 2008-10-21 20:14 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10