求助:关于洁净室内风管的设置问题
求助:关于洁净室内风管的设置问题
问题有二:
1.ACU设在室内,送风管也在室内,问风管如何固定?(我个人以为仍是吊筋固定,穿过天板固定在RC楼板上)
2.什么情况下可以消防排烟风管与制程排气风管共用?
发布于
2005-03-24 15:52:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
blooding-eyes
最好不要共用,规范是不允许的,消防验收这关你肯定过不了
2006-06-05 09:21:05
来自 PC
评论
举报
我是发财哥
2.什么情况下可以消防排烟风管与制程排气风管共用?
做好好自动转换就行.
2006-06-05 09:11:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
luizs@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
80
回复
886
粉丝
2
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
做好好自动转换就行.