本人在一污水厂上班,前几天发现刮泥机没有手自动信号了,于是去查模块,发现该通道烧毁,然后量线路电压,5伏,正常范围,但是机器停下来时候电压有60多伏,应该是这时候烧毁的,线路绝缘正常,想请教下为什么停下高电压而运行却正常的,另外该线路是在刮泥机中间的集电环与刮泥机线路对接的,然后进入刮泥机控制箱,控制箱出来的电压是正常范围,麻烦各位帮我看看,谢谢了