土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁刚度的问题

连梁刚度的问题

发布于:2008-10-20 18:43:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
satwe在点选连梁后中梁刚度不考虑放大
可是这样折减对于0.5的折减系数
只取到原有梁刚度的0.25
请高人指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    连梁由于考虑其地震作用下会开裂,个人认为同连梁相连的楼板也开裂了,所以不考虑楼板对连梁的刚度贡献作用。若任连梁开裂的更厉害,刚度削减的更大,则再乘连梁的折减系数。
    2008-10-29 06:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofeng198617
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    2008-10-28 16:22:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙墙柱超筋

问个弱智的问题剪力墙约束边缘构件的纵筋仅按规范的配筋率计算就够了吧 比如二级抗震按1.2%为何SATWE算出来这么大 甚至超过了5%(超筋)

回帖成功

经验值 +10