大空间射水炮边墙式安装是否要求对喷?
大空间射水炮边墙式安装是否要求对喷?
大空间射水炮不是可以水平360°,垂直90°的旋转么?那如果边墙式安装,在区域面积小于允许保护面积时,是否需要两边墙对喷啊?厂家的人说要对喷。不然安装喷头的这面墙着火了就有危险。。。可是广东的规范上也没有这个要求啊。
发布于
2008-10-20 15:27:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
cly1224
大空间射水炮边墙式安装是否要求对喷?
2008-10-28 17:38:28
来自 PC
评论
举报
sniper.kim
按照规范,民用建筑至少40L/S,就是2门炮,还有你说的角度似乎不对,我接触到的没有这么大角度
我最近一个图书馆中庭用了3门,不过形状比较不规则:)
2008-10-22 00:13:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cly1224
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
21
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
按照规范,民用建筑至少40L/S,就是2门炮,还有你说的角度似乎不对,我接触到的没有这么大角度
我最近一个图书馆中庭用了3门,不过形状比较不规则:)