土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调机组冷冻水回水管上同时安装静态平衡阀和动态平衡电动调节阀有必要吗?
空调机组冷冻水回水管上同时安装静态平衡阀和动态平衡电动调节阀,是不是有点浪费了,太多此一举了? 我觉得要么只安装动态平衡电动调节阀, 要么只安装静态平衡阀和电动两通阀, 大家说对吗?

全部回答(30 )

  • panlin88458427

    很有必要,水力平衡分两种,一是静态平衡,二是动态平衡,大部分水系统都没按要求调试时,调平衡。
    简单说下平衡的顺序,首选水在水管里流动,必须达到设计时末端应打流量,这是静态平衡,之后受阀门的开启度,不利管路的影响,平衡发生偏离,需要再平衡,这次的平衡是根据开关的开启度,或者开启否,动态变化的。
    所以总的来说两种阀使用的功能是不一样的,很有必要
    2014-08-19 16:49:19 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin

    二次泵变流量,应该在所有空调末端回水管上安装动态压差平衡阀+电动二通阀?风盘也要?有点夸张吧?给个理由
    2009-11-12 09:42:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10