刚开始做高速公路工程,不知远距离对设备供电,电缆规格按照什么样的公式计算选择。请诸位专家指点一二!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句=0.38x23.63x[1/2x(1+1/31)x0.93]%=4.3%
公式中:E--YJV-4x25+1x16电缆每安培公里电压损失系数 E=0.38
Ig--芯线中工作电流(A)
L--地埋长度(Km)
N--灯只数(只)
结论:最长线路的未端电压不低于额定电压的95%,符合规范要求。
以上是我设计时用的路灯线路电压损失计算公式,电力电缆供电线路每回按三相供电,L1、L2、L3三相间隔接线,保持三相平衡。
回复 举报
具体在那本书的哪一页呢?谢谢
回复 举报