土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 考虑电压损失的选线问题

考虑电压损失的选线问题

发布于:2005-03-24 14:47:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯设计一般是考虑电压损失来选线粗
单相负荷线路中,电压损失u%=P*l/C*S 查表得计算系数C=12.56;功率P(kw);线路长度l(km);线芯标称截面S(mm2) 电压损失u%=5%
即S=P*l/C*u%
问题是这样算出来的线宽很少,感觉不妥

请教各位大虾,我哪里出问题了?
还有其他算法吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • penyaojsm
    penyaojsm 沙发
    △U%=ExIgxLo%=ExIgx[1/2x(1+1/N)L]%
    =0.38x23.63x[1/2x(1+1/31)x0.93]%=4.3%
    公式中:E--YJV-4x25+1x16电缆每安培公里电压损失系数 E=0.38
    Ig--芯线中工作电流(A)
    L--地埋长度(Km)
    N--灯只数(只)
    结论:最长线路的未端电压不低于额定电压的95%,符合规范要求。
    以上是我设计时用的路灯线路电压损失计算公式,电力电缆供电线路每回按三相供电,L1、L2、L3三相间隔接线,保持三相平衡。
    2009-04-27 22:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • dovekk
    dovekk 板凳

    具体在那本书的哪一页呢?谢谢
    2009-04-27 15:35:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电缆规格选择计算方法

刚开始做高速公路工程,不知远距离对设备供电,电缆规格按照什么样的公式计算选择。请诸位专家指点一二!!!

回帖成功

经验值 +10