土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV 4芯电缆与YJV 5芯电缆载流量差很多的问题

YJV 4芯电缆与YJV 5芯电缆载流量差很多的问题

发布于:2008-10-20 08:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看电缆厂给的样本,YJV不带铠的4芯电缆比5芯电缆载流量大很多,比如:YJV 3X95+1X50直埋载流量为305A,而YJV 3X95+2X50电缆直埋载流量为245A,二者相差60A。
手册上只给出了三芯的载流量。4芯和5芯的载流量能差这么多吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    三芯、四芯和五芯是差不多的,因为发热是相线。当N线有大电流时,实际相线是不满载的,互相有抵消的作用。第五芯PE线常规下是没电流的,不发热。
    要注意的是所有数据是以基波环境下测出的,如果在重谐波环境下,应考虑放大电缆。
    2015-01-16 11:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1420441500947
    厂家给的参数不一定准确,我建议最好参考国内大型供应商提供样本的参数作为参考,远东、上上、宝胜之类的;
    2015-01-16 10:19:16

    回复 举报
    赞同0