土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 图纸遇见应急照明的问题请教。。。

图纸遇见应急照明的问题请教。。。

发布于:2008-10-19 22:05:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在作一个一类车库(非人防) 我设计消防照明箱两路进线末端切换, 一路为低压配电屏引来。一路为柴油发电机引来。除疏散指示和出口指示外的荧光灯均未带蓄电池(因为前段时间做法是配电箱已经双电源供电,而照明灯具仍然部分自带蓄电池。图审结果是配电箱双电源已经满足二类负荷要求,故灯具自带蓄电池是多余的) 这样能满足相关要求吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    应该采用自带蓄电池应急灯,否则不能满足:JGJ16-2008 13.8.5条的规定:
    火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:

    1应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:

    .....................................2)疏散照明不应大于5s。

    .............................

    同时,应急灯也应该满足GB17945-2000《消防应急照明灯具》的相关规定
    2008-12-11 13:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    发电机启动后送电还要一定的时间(15秒),在这段时间也应有应急照明。
    2008-12-11 12:02:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教学楼是否设置自动报警??

一座小学,6层,每层800平,一到4层教室,5-6层办公,层高23.5米按新民规13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:2 多层及单层建筑:1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;是否设置自动报警??

回帖成功

经验值 +10