土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 餐厅属于歌舞放映娱乐场所吗?
正在做一个餐厅,共5层,3000多平方,是否需要做喷淋呢?餐厅属于歌舞放映娱乐场所吗?

全部回答(9 )

  • 老松树大松树
    chengshaofei 发表于 2010-5-26 16:01 《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功 …请按《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条的要求设置消防、喷淋给水系统系统:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。
    2013-09-25 11:23:25 来自 PC 评论 举报
  • chengshaofei
    《建筑设计防火规范》GB50016-2006之5.1.15条:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。
    2010-05-26 16:01:26 来自 PC 评论 举报