住宅都有很多空调搁板,要设地漏排掉冷凝水,但是如果总设专用冷凝水立管那管道太多了。习惯就近接入雨水管,可是按要求阳台的雨水都不能接入屋面雨水管,冷凝水又能接入屋面雨水管吗?尤其是一些半封闭窗台,如果万一发生反涌,水会直接进入卧室。各位是怎么处理这种情况的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xianshiping
    xianshiping 沙发
    冷凝水管可以通过地漏,与阳台雨水管一起排
    2010-09-20 21:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • hanxu777
    hanxu777 板凳
    可以和阳台雨水合用,不能与屋面落水管合用,倒灌的可能性非常大。