在我的实际工作中遇到了一个问题,比如,将现场传感器的流量和压力,温度,液位等相关信息,在经过PLC处理后,将它送到触摸屏进行显示的时候 ,应该进行怎样的 换算,

比如:流量检测范围 是 0.81-18M^3/H 输出是4-20MA 对应到PLC的是0-24768
这个 时候 当前流量应该是 Q=(1800-81)/24768*N+81
N:是瞬时值,PLC当前读的传感器的值。

全部回复(3 )