土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-300模拟量显示

S7-300模拟量显示

发布于:2008-10-19 14:09:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在我的实际工作中遇到了一个问题,比如,将现场传感器的流量和压力,温度,液位等相关信息,在经过PLC处理后,将它送到触摸屏进行显示的时候 ,应该进行怎样的 换算,

比如:流量检测范围 是 0.81-18M^3/H 输出是4-20MA 对应到PLC的是0-24768
这个 时候 当前流量应该是 Q=(1800-81)/24768*N+81
N:是瞬时值,PLC当前读的传感器的值。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yasimi615
    yasimi615 沙发
    :lol 很支持
    2010-03-13 21:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • yasimi615
    yasimi615 板凳
    :victory:
    2010-03-13 21:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助-AB PLC的通讯软件-RSlinx 高一点版本

求助-AB PLC的通讯软件-RSlinx 高一点版本,目前我还不知道它的最高版本是多少但最好是最新版本,哪位老兄有请帮忙!!!

回帖成功

经验值 +10