但11.1.5条同时又规定:消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
对于民用建筑,消防设备除了消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房、消防电梯之外,能想到的就只剩下应急照明了。
但11.1.3 条又规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
可见对于常见的民用建筑的消防设备,即使是三级负荷,其实也是按二级或者一级来配电的。
然而建筑设计防火规范同时适用于工业建筑。这个应该注意