关于消防设备为三级负荷如何配电?

发布于:2008-10-19 09:45:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备)
A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)
B,单电源+单回路


2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少
A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)
B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPS
C,单电源+单回路+UPS
D,单电源+单回路

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dzl81
    dzl81 沙发
    还没想过
    学习了
    2008-11-18 13:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • tianpeng20
    tianpeng20 板凳
    按照建筑设计防火规范的规定,消防设备是存在三级负荷的。
    但11.1.5条同时又规定:消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
    对于民用建筑,消防设备除了消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房、消防电梯之外,能想到的就只剩下应急照明了。
    但11.1.3 条又规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
    可见对于常见的民用建筑的消防设备,即使是三级负荷,其实也是按二级或者一级来配电的。

    然而建筑设计防火规范同时适用于工业建筑。这个应该注意
    2008-11-18 11:05:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多