土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人工挖孔桩偏心现在怎么处理?

人工挖孔桩偏心现在怎么处理?

发布于:2005-03-24 11:46:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bingyu607
    bingyu607 沙发
    纠偏
    2006-06-19 16:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • pbkr-748494
    pbkr-748494 板凳
    可以在桩顶处加一大承台(桩帽),此方法我以前做过。
    2006-02-11 12:47:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[分享]:献给新人 计算书内容主要有什么

计算书内容主要有什么[/B] 一、 设计依据 1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准; 2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; 3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。 二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 三、荷载取值 1.墙自重取值:(1) 砼墙 (2) 围护外墙 (3) 内隔墙 (4) 活动隔断等效荷载 2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。