发布于:2008-10-18 20:40:18
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
公司为了把价格做上去拉了这么个配置,但是控制把我难住了。大家一块商量商量。
项目是变频恒压供水的,两台变频器控制两台水泵。水泵是正常交替运行,水量不够就一个工频一个变频。
变频器没要求,可以一对一也可以一用一备。plc是西门子的226.
配置是浪费,不过合同是定了。但是控制方式还没想好。
变频器最好是用远传压力表控制,各位有什么想法吗?交流一下。
我想把变频器也做成冗余的,可就是切换那方面没想好怎么做。还有具体主电路怎么连接,有点绕晕了。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
xxscwsry
沙发
jnshcn
2009-03-16 10:31:16
赞同0
-
yuer112925
板凳
看看,学习学习,谢谢大家
2009-03-15 16:38:15
赞同0
加载更多列兵
*(发短消息 加为好友 27# 大 中 小 发表于 2008-10-28 19:53 只看该作者
回复 22# 的帖子
不明白22楼的为什么要这么说
第一我们做的是成套设备,配置已经谈妥了。但是控制细节没考虑。
第二什么叫没这能力,把这个设备要点提出来和大家交流也叫没能力。
我们这行缺少的就是沟通,大家都闭门造车。技术怎么提高)*
我也是来学习的。我同意27楼的看法,有问题提出来大家一块学习研究共同提高。
回复 举报