土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋工程分项施工设计040229.rar

钢筋工程分项施工设计040229.rar

发布于:2005-03-24 11:17:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

目 录
一、工程概况: 4
二、施工部署: 5
三、钢筋加工: 6
四、钢筋绑扎: 24
4.1.采用常规施工方法的注意事项: 24
一、工程概况:
1、 ,地上二十三层,地下一层,建筑物总高为92.85米。工程造价为7909万元,总建筑面积为31997.4m2,其中地上建筑面积为27252.5m2,地下面积为4744.9m2,占地面积为2641.8m2。±0.000,相当于黄海高程7.95米。
结构类型为一类高层建筑,框剪结构、框架结构,合同工期645天,开工日期为2002年12月29日,计划竣工日期为2004年10月2日。合同质量等级为市优良。
2、设计情况:
材料要求:本工程采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,Ⅱ级钢强度设计值300N/mm²,Ⅲ级钢强度设计值360 N/mm²。钢板采用Q235钢,吊钩、吊环均采用Ⅰ级钢,不得冷加工。
焊条:Ⅰ级钢筋—E43**型,Ⅱ级钢筋—E50**型,Ⅲ级钢筋—E55型。钢筋与与型钢焊接随钢筋定焊条。
基础以上圆钢量为941.33t,基础以上Ⅱ级螺纹钢量为1611.95t,基础以上Ⅲ级螺纹钢量为146.39t。基础以上用钢量为3679.83t,地下室部份的用钢量为1200t。本工程总用钢量约为4000t。
钢筋工程总体要求:钢筋制作和安装是保证整体结构质量的重要环节,
纵向受拉钢筋最小锚固及搭接长度:(框架柱,暗柱内主筋的连接优先采用焊接或机械连接)非抗震及三,四级抗震结构的钢筋最小锚固长度laE(mm)表
钢筋种类 混凝土强度等级 备注
C15 C20 C25 C30、C35 ≥C40
Ⅰ级钢筋 40d 30d 25d 20d 20d 且应≥250
Ⅱ级钢筋 50d 40d 35d 30d 30d
Ⅲ级钢筋 — 45d 40d 35d 30d
一、二级抗震结构的钢筋锚固长度表
钢筋种类 混凝土强度等级 备注
C20 C25 C30、C35 ≥C40
Ⅰ级钢筋 35d 30d 30d 30d 且应≥250
Ⅱ级钢筋 45d 30d 35d 35d
Ⅲ级钢筋 50d 45d 40d 35d


非抗震及三、四级抗震结构的钢筋最小搭接长度ll(mm)表
钢筋种类 混凝土强度等级 备 注
C15 C20 C25 C30、C35 ≥C40
Ⅰ级钢筋 48d 36d 30d 24d 24d 且应≥300
Ⅱ级钢筋 60d 48d 42d 36d 36d
Ⅲ级钢筋 — 54d 48d 42d 36d
一、二级抗震结构的钢筋锚固长度表
钢筋种类 混凝土强度等级 备 注
C20 C25 C30、C35 ≥C40
Ⅰ级钢筋 41d 35d 29d 29d 且应≥300
Ⅱ级钢筋 53d 47d 41d 41d
Ⅲ级钢筋 59d 53d 47d 41d
二、施工部署:
该工程根据施工现场实际情况,钢筋放现场加工,采取流水加工、绑扎方法施工。将钢筋工程分为制作和绑扎两大作业施工班组,工作相对独立,必要时可进行劳动力调节。在地下室施工阶段,因钢筋工程量较大(1200t),拟进场2套钢筋加工设备,两班加工作业班组,加工班组人员为30人,现场绑扎作业班组拟进场60人。拟投入施工机具:钢筋闪光焊机2台,钢筋弯曲机4台,钢筋切断机4台,卷扬机2台。当进入主体标准层施工后,拟采用一套钢筋加工设备即可满足施工要求。
在地下室施工阶段时,施工运动场地较小,对钢筋的进场组织、堆放场地要求较高;
选择钢筋供应商,并对钢筋的品牌宜多作考虑几家,以供选择;
钢筋原材料应按规范要求,正确取样、及时送检;
钢筋提前一层加工好。对Ⅲ级钢应提前了解市场,提前订货。
做好钢筋工种与木工、泥水的工序交接,并在浇灌砼时,安排专职钢筋工看护钢筋,做好钢筋的成品保护;
技术准备:钢筋代换应经设计院同意,施工前应对班组进行技术、工艺标准进行交底。
钢筋进场要求:钢筋进场数量按每月需要量配套供应,无出厂质量证明,每捆(盘)钢筋无标志牌的钢筋不得进场,进场的钢筋立即进行报请监督部门抽样取样试验,合格后方可使用。并按30%送第三方检验,钢筋原材料检验:钢筋的抗拉强度实测值与屈服实测值比不应小于1.25且钢筋屈服强度实测值的比值不应小于1.3。
三、钢筋加工:
3.1施工准备:钢筋加工场地设在北侧11-18轴区段,原料堆料尽量堆在18轴以后,以减少对地下室边坡压力。钢筋的弯曲、切断、焊接则沿围墙按顺序摆开,有条不紊、层次分明、分区明确。≥φ16的钢筋竖向采用电渣压力焊,水平连接采用对焊或现场搭接焊,板筋采用人工绑扎搭接,所有直径大于φ22mm的钢筋都采用焊接。本工程共用圆钢筋941.33T,Ⅱ级螺纹钢1611.95T,Ⅲ级螺纹钢146.39T。
凡进场施工用钢材必须有出厂质量证明书和检验报告单,并按规定见证取样,送检试验,试验合格才能用于工程上。
根据工程进度和施工图要求设定专人翻样制作料单,安排专门管理人员负责钢筋制作、堆放、管理工作,做好对制作工人的书面技术交底。
钢筋加工机械操作先空载,试运转正常后才能投入使用,钢筋表面应保持洁净,有污泥时,在使用前认真清除干净。φ10以下的盘圆钢筋下料使用前要进行调直,采用电动卷扬机械调直,调直冷拉率应≤4%。
制作完毕的钢筋统一用木制料牌标识,料牌上标明