发布于:2008-10-18 18:38:18
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
大家好,下图为几张板砼浇筑(18小时)后的照片,请大家点评,谢谢!
简介:该板为框剪结构楼板,300厚,面积1500m2,C30 P8
问题:1、图1~2 为现浇楼板的裂缝,此裂缝应该是温度裂缝,属于收光没有到位的情况;但局部裂缝较大,可陷入一枚硬币。按照规范属于什么情况,是否需要处理?应如何处理?
2、图3~4 为收水问题,泛白。按照规范属于什么情况,是否需要处理,应如何处理?
[
本帖最后由 wenqingask 于 2008-10-18 19:05 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报