土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵的最高扬程是什么意思?

水泵的最高扬程是什么意思?

发布于:2008-10-18 16:26:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<消火栓系统调试开通报告> 消防水泵的最高扬程是什么意思?为何启动主泵后,扬程反而比启泵前小?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fzq19760709
    fzq19760709 沙发
    根据水泵特性曲线Q-H,一般使用的水泵的特点是随着Q的增大,H呈下降的趋势(也有中间段最高的,但规范是严禁使用的,可参考措施),当零流量时(系统不用水,但泵已启动),Q=0,H最大!即最高扬程。
    2008-10-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • feshe
    feshe 板凳
    学习了

    环工者的论坛: http://g.tgnet.cn/HuanGB/
    2008-10-27 15:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋末端排水的疑问

我的喷淋末端排水找不到排放点,我师傅说就近接入屋顶的雨水排水系统,但按建给雨水相关条文来说,这样做好像不太妥当,不知各位水友有什么意见。