土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问七氟丙烷灭火问题,多谢各位大大了。
上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?
多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。

全部回答(3 )

  • alanlee2000
    你这种情况吊顶上,地板下都需要做。
    一般地板下高度不超过30cm可不做气体灭火,但要做火灾报警。
    2005-04-11 17:58:11 来自 PC 评论 举报
  • zhxtouer
    据我所知,“大大”在网上用的地方不是二楼所理解的意思,只是一般尊称罢了。
    如果我理解错了,我无话可说。
    如果你错了,请不要随便出口如何?
    我是来虚心请教的!
    2005-03-24 14:16:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10