请教自喷试水装置

发布于:2005-03-24 10:23:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好 请问自喷的末端试水装置是不是一定要安装在最远处或最不利点处??离接进的干管处有个点方便排水 装那里可以不 ?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • choine_braun
    choine_braun 沙发
    应该考虑从最远处和最不利点接出,但末端试水装置可以放在方便排水的地方,用管子连过来就好了
    2005-03-28 15:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • mzldxu
    mzldxu 板凳
    好的 谢谢
    2005-03-24 13:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可怜的水泵房!!!!

小区的一个水泵房设置在低于室外标高2.5米处,生活水池单独设在室外,由于水池的溢流管标高低于室外排水管道,所以只能排到泵房然后用排水泵排放,前段时间由于生活水池缺水,导致水泵空转,二根DN100的进水管同时放水进去,岂料一个多小时后,水池水满,从溢流管涌到泵房,水深1米多,惨啊 !生活变频供水系统一台稳压泵被淹到电机,变频器被淹,还有二台水景循环泵被淹!电源柜,消防和喷淋的控制柜下部的元件均被淹,还好由于发现及时,抽干水后,经过烘干,大部分设备和电器元件能正常使用,但使用寿命肯定会大打折扣了.后来检查发现:控制水池进水的电磁阀被关闭,浮球阀不起作用!泵房的一台2.2KW的排水泵根本来不及抽水!谨向各位同行提个醒!