发布于:2008-10-17 17:25:17
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我公司有一套系统制冷系统,为BIZER R507 的并联系统。现在有一个奇怪问题。对一号压缩机,在停机时,吸气压力传感器测得的吸气压力和压力表(位于压缩机头)的值一样1.7BAR 左右,当启动时,压力表的吸气压力值下降,且在四分钟内应为低吸气压力报警停机(压力开关和压力表处于同一管道上),但同时压力传感器的压力值却变化很慢,基本在1.3BAR左右,二号压缩机运行很正常,并没有同一问题。同一个压力传感器用于两台压缩机。
谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳检查是否吸气阀门内部过滤器脏堵?
回复 举报