土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:图集07K103-1第23页每个房间是否要设280℃防火阀
图集07K103-1第23页,地上建筑,歌舞娱乐休闲场所,每个房间为一个防烟分区均设置一个常闭排烟口,火灾发生时,打开排烟风机及着火房间的排烟口。但是图集上风管穿每个房间隔墙出未设280℃防火阀,是否应增设?

全部回答(5 )

  • 顺时钟
    fyj171413036 发表于 2014-6-11 10:34 防火阀带有280度阀呀 不用再设了吧!应该在支管上要设280度防火阀的(低规上很明确),我一般是用远动多叶排烟口(含280度熔断器),不再单独设置防火阀。
    2014-06-11 10:47:11 来自 PC 评论 举报
  • 单片哥
    防火阀带有280度阀呀 不用再设了吧!
    2014-06-11 10:34:11 来自 PC 评论 举报