土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟口能否用普通百叶?

走道排烟口能否用普通百叶?

发布于:2008-10-17 16:22:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
走道超60米,竖井前设280℃防火阀,常闭型,设两个排烟口,能否采用普通百叶?

图集上的标准做法是280℃防火阀采用常开型,排烟口采用280℃常闭排烟口。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jitielu
    jitielu 沙发
    你这可能是走道超60米长,竖井却只有一个,必须安装排烟风管加排烟风口才能达到消防要求,并切这竖井同时承担了几层走道的排烟,若真是这样,竖井前应安装电动防烟防火阀(70度打开,280度关闭),风管上安装单层百页风口即可
    2008-11-21 15:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • superarcher
    superarcher 板凳
    走道超60米了,竖井却只有一个,所以拉出来两个风口。是这样的吧?楼主!

    你这竖井承担了几层走道的排烟啊?竖井前的280度阀要电动控制的!接普通风口我认为是可以的。
    2008-11-21 13:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排湿度较大的空气选用什么风机

排湿度较大的空气选用什么风机

回帖成功

经验值 +10