我第一次做项目。恳求大家高手指教。做的是11层居民住宅楼,没有地下室。一层是商店。紧挨的是一栋32层的高楼,我现在不知道消防应该怎么做,应该做到什么程度,比如应急照明,火灾疏散照明,消火栓等是否要做。谢谢指教(消防都从32层消防室引入)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    1、应急照明肯定要做;
    2、每个单元的电梯,虽不是消防电梯,但在消防状态下必须能迫降;
    3、每层设手报、消火栓启泵按钮
    2008-10-20 20:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • liuhinly
    liuhinly 板凳
    应急照明要做,其他好像没什么。电梯要加入消防监控。看有没有什么楼梯的消防通风设备。。。