土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于墙面斜拉条的问题

关于墙面斜拉条的问题

发布于:2008-10-17 08:48:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
前几天设计的一个厂房,原来我设计的时候是没有斜拉条的,原因是我认为这个厂房的窗户层数太多了窗框就可以作为檩条间的撑杆,支撑起檩条弱轴的变形,而没有窗框的位置我用了刚性的撑杆来支撑,我想问的是这样的形式一定的设置斜拉条吗?如果像图中下层斜拉条的设置形式,可以吗?

[ 本帖最后由 keaitaotao_001 于 2008-10-17 08:56 编辑 ]

123123.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • feng_wh
    feng_wh 沙发
    我觉得首先第一道(从地面数起)斜拉条位置及方向不妥,位置应在洞口下方,斜拉条的方向应反向,斜拉条受拉传递荷载至两侧柱上;其次,撑杆和斜拉条配套布置,撑杆受压,其余位置仅布置普通直拉条即可。
    2011-06-27 18:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • yanpei2001_0
    yanpei2001_0 板凳
    一般斜拉条和撑杆是设置在洞口下面的,我认为这个肯定不可以
    2008-10-18 17:12:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多