土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 弱弱的问一下 直接从铜牌接线是否应禁止?
:$ 工地有个单位施工未开始,只有一路办公用电,直接从他们总配电箱内从铜牌接线(往办公去的线路加了个漏保,但其上无动作电流和时间)。请问各位,这种情况是否应禁止?:$

全部回答(2 )

  • cqly7788
    时间太晚了,总配电箱内从铜排处接线,宜加一只开关对线路进行保护,如果线路漏电或短路接地等当可以进行保护,否则就等着事故搞大,或烧断导线或是冲跳上级开关了,你的意见是正确的,宜在配电箱内增设一只出线开关.
    2008-10-17 00:09:17 来自 PC 评论 举报
  • ckit0
    :L 郁闷ing 大家都没给在下个意见?!
    2008-10-16 23:52:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。