有一项目,处理面积约为18000平米,于2008年4月20日完成了水振冲碎石桩地基处理。完成后经过具有相应资质的地基基础质量检测单位检测合格,检测完成时间为2008年5月14日,至今为止,垫层及以上部分未施工。期间由于场地低洼,无法实现自然重力排水,被雨水浸泡过数次,现在准备基础垫层施工,但是不知道这么长时间以后地基基础质量是否没有问题。如:是否只能采用重新按照规范检测的方法重新检测合格后才能说明此地基基础质量没有问题?或者受雨水浸泡也没有影响?
我也咨询过原地基处理单位中国建筑西南勘察设计研究院的高手,说是没有影响的,只需要把表层淤泥清楚后重新用压路机碾压密实即可。请专家高手指点。不甚感激!
注:设计地基基础承载力特征值大于等于250KPa,压缩模量大于等于10MPa。