版主,这个内走道排烟量应该怎么算?
如果门是防火门,房间是无窗房间
1.把走廊和100的房间划为一个防烟分区,(150+100+100)×60
2.把走廊和100的房间各自划防烟分区,最大面积150×120
如果门不是防火门
3.把走廊和所有房间划为一个防烟分区,所有面积×60
4.把(走廊+所有面积<10的无窗房间)和100的房间各自划防烟分区,最大面积×120
哪种方法对,或者都不对,麻烦帮忙解答一下

[ 本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-16 21:02 编辑 ]

未命名1.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzbj9788379
    zzbj9788379 沙发
    这个案例有二种情况。地上和地下要区分。
    若是地下,排烟口可设置在疏散走道,其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平米不小于120计算确定。
    若是地上,可全部划分为一个分区。因为没超500平米,其排烟量应是总面积*60.
    但无论哪一种情况,排烟口距最远点的水平距离不应超过30米。
    2014-11-22 10:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 刘建珍
    刘建珍 板凳
    赞同楼上观点!
    2014-11-21 09:20:21