AO工艺(厌氧好氧)工艺,一万吨/日,
说明:这里的二沉池用水力循环澄清池代替,沉淀效果还是不错的
进水:COD230左右,氨氮45-60,出水cod25以下,氨氮小于1
DO末端大于4
现象:澄清池水非常清澈,但是就是老是有泥块(黄色)飘上来,多的时候一个人打还忙不过来,打碎后能够很快沉下
自我分析:由于AO工艺没有内回流,加上进水氨氮过高,导致沉淀池进水硝酸盐过高,造成泥在沉淀池内反硝化生成氮气将泥块带起
问:有没有好的解决办法?天天一帮子人在池子上打泥也不是个办法
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yzq144
沙发
加强二沉池污泥回流,降低二沉池污泥床的高度
2008-10-30 13:37:30
赞同0
-
lptao1985
板凳
我安装的一个工程,是生产医药中间体的一个化学原料药厂,500方/天,他的氨氮很高,原水在308mg/l,物化处理用氨氮吹脱,生化用A/O,调试用了一个月就验收了,而且二沉池听调试的同事说没有出现很明显的漂泥和翻泥现象,不过有段时间听说翻泥很严重,后来就直接用污泥回流泵把二沉池的污泥全部回流到厌氧和好氧池了。这样高氨氮的废水我也很想调试哈 可惜公司老是把我放工地安装 没机会啊 希望有这方面调试经验的老手可以多多指导哈
2008-10-25 17:05:25
赞同0